Проверьте линии отвода конденсата и выхлопные/впускные трубы на наличие засоров.

Проверьте трубки, подсоединенные к реле давления, на предмет засоров.

Нужен манометр и мультиметр, чтобы определить, проблема в переключателе или слишком низкая тяга, что может быть вызвано упомянутыми выше блокировками, неисправным теплообменником или слишком медленной работой индукторного двигателя.

* Кажется, я помню, как техник пользовался манометром и мультиметром. Я точно знаю, что он сосал трубку, чтобы проверить реле давления.

Судя по элементам управления этой печи – пилоту прерывистого режима и механическому вентилятору/концевому выключателю, это высокоэффективная печь начала 1990-х годов, и теплообменник действительно необходимо проверить на наличие трещин/лопнувших колец, прежде чем тратить на него больше денег.
Если наверху нет змеевика кондиционера, лучший способ проверить — открыть камеру наверху и посмотреть вниз.

* Я думаю, лучше всего проверять теплообменник КАЖДЫЙ год. Я знаю, что он сделал это пару лет назад, когда все это началось.

* Вы предполагаете, что ремонтировать уже слишком старо, даже если все вышеперечисленное в порядке?

В сериале указано, что это 1990 год, ему больше 30 лет, если это правда: Сколько лет моей печи Армстронг?