У меня в комнате установлены 3 банки Juno IC44N (низковольтные), и одна перестала работать. Я заменил лампочку на лампочку от одного из рабочих блоков, но света все равно нет. Также попробовал еще 2 новые лампочки (разных марок) тоже не светятся. Они установлены на переключателе Lutron AYLV-600P, который, как я полагаю, рассчитан на работу с магнитными трансформаторами низкого напряжения в соответствии со спецификацией Juno. Они установлены уже около 9 лет.
Проверка напряжения с помощью диммера: 2 рабочих на 9,65В и 9,65В и нерабочий 9,55В.
Подумав, что это кажется низким, я снял диммер и заменил его обычным переключателем (вкл/выкл).
Проверка напряжения без диммера: рабочие – 10,79 В и 10,77 В, нерабочие – 10,64.
Таким образом, напряжение, похоже, не является проблемой, поскольку на неработающем блоке теперь больше напряжения, чем на двух рабочих с диммером.
Есть мысли? Насколько сложно и возможно заменить трансформатор на этом IC44N? У меня нет доступа сверху.