Это не тепловой насос.
Перед установкой я прокладываю провод AH.
Странно, что в характеристиках вентилятора указано устройство без тепловой полоски.
Спецификация:
В разделе ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:
тепловая полоса 5 кВт при 240 В переменного тока, 230 Вольт. Для этих обогревателей требуется комплект одноточечной проводки.
Dbl ckt bkr кол-во \ размер 1 \ 60 для тепловой полосы 5 и 10 кВт. 2\60 для тепловой ленты мощностью 15 кВт.
60 ампер на 5 кВт?
Та же спецификация
В разделе «Электрические данные для агрегатов без электрического обогрева»:
Двигатель кондиционера:
фла 2.9
Мка 3.6
Максимальная защита по току 15
Минимальный размер провода ответвленной цепи 14 AWG
Нужна ли мне отдельная линия 15А для вентилятора? Могу ли я нажать один из 230 горячих блюд? Насколько я понимаю, мне понадобится 10\3 Вт\Земля и двойной выключатель 30А на 5 кВт (20,8ax 1,25) и вентилятор 2,9ax 1,25, верно?
Что такое «Для этих обогревателей требуется комплект одноточечной проводки». Его нет в списке запчастей.
Моя главная (единственная) коробка выключателя находится в другом конце гаража, в 20 футах от кондиционера и в прямой видимости, если развернуться на 180 градусов. Нужна ли мне еще разъединительная коробка?
Конденсатор находится за пределами гаража и имеет разъединительную коробку.
Спецификация находится внизу страницы в разделе «Документы»: WCHL245AB