Ср. Июл 9th, 2025

Коулман Президентский 2 7655-856 | Форум по благоустройству дома своими руками

img 1280 jpeg.821288 scaled


Я здесь новичок, но довольно долго читал сообщения, чтобы попытаться исправить некоторые проблемы с обогревом/кондиционером. Спасибо всем за вклад!

Я изо всех сил пытался заставить этот старый газовый обогреватель/кондиционер для передвижного дома Coleman работать правильно.

Текущая проблема, которую я пытаюсь решить, заключается в том, что когда переключатель обогрева/охлаждения установлен в положение охлаждения, термостат должен запускать охлаждение устройства, когда он открыт. Вместо этого он запускает охлаждение агрегата, когда он закрыт, так же, как и при включенном переключателе обогрева. Я нагреваюсь, когда включен переключатель обогрева, и он работает правильно. Я охлаждаю, когда включен переключатель охлаждения, но термостат не переключается. (если в комнате 70 градусов, охлаждение включается при установке около 70 градусов, а не ниже 70 градусов). Я подозреваю, что реле, которое я заменил на новое, не работает, но я не уверен, что это реле должно реверсировать термостат или что-то на самом деле выполняет эту функцию. Этой штуке более 40 лет, но я надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь.

На фотографии блока управления справа изображен оригинальный секвенсор, а слева — реле. Когда я делал эту фотографию, у меня был снят переключатель обогрева/охлаждения. Обычно он находится справа.

Технология Электроника Схема Компонент Электронный компонент Схема

Первоначально воздух не реагировал на термостат, и вентилятор просто работал все время. Отопление сработало как надо. Ко мне пришли два разных специалиста по HVAC, и они просто почесали затылки и не поняли двухпроводной термостат для отопления и охлаждения с кулисным переключателем на устройстве для переключения между обогревом и переменным током. Второй техник попытался переподключить блок на четырехпроводной термостат, из-за чего все испортилось. Он оставил его в таком состоянии, когда вентилятор работал все время для обогрева или охлаждения.

Я очень внимательно следовал схеме и вернул проводку в нужное место. Затем я связался с colemanhvacparts.com. Первое предложение было реле вентилятора. Это ничего не изменило. Затем новый переключатель вентилятора. Это заставило нагрев работать (вентилятор и нагрев теперь включались и выключались в зависимости от настройки термостата). Они сказали, что в устройстве нет секвенсора, но есть одноступенчатый секвенсор, и я заказал его у них на сайте. Я это поменял и воздух заработал, но термостат не меняет задний ход. Еще я поменял нижний концевой выключатель. Я пробовал каждую деталь, которую мог получить, пока, надеюсь, не смог заставить ее работать должным образом.

Заранее спасибо за вашу помощь!

Джо

Компонент электроники

Электропроводка Электрический кабель Технология Провод Электроника

Related Post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *